Posted: Mon Aug 20, 2012 7:27 am Post subject: Software Raid 1 - kurze Hilfe bei Wechsel der Festplatte |
|
|
Guten Morgen liebe Community,
heute morgen habe ich festgestellt, dass eine Partition im Software-Raid als Failed angezeigt wird. Da es sich beim Server um einen Remote-Server handelt, der ein paar Hundert Kilometer entfernt steht, möchte ich beim Wechsel der Festplatte sicher gehen, dass ich keinen Logikfehler drin habe. Daher wäre es prima, wenn jemand mal drüber schauen könnte.
Aktuelle Ausgangssituation
Etwas unsortiert habe ich zur Zeit folgende Platten in meinem System
Code: | /dev/sda -> Ersatzfestplatte
/dev/sdb -> Aktiv
/dev/sdc -> Aktiv und defekte Partition |
sdb + sdc bilden folgendes RAID Array
Code: | # cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md126 : active raid1 sdc1[1] sdb1[0]
104320 blocks [2/2] [UU]
md1 : active raid1 sdc2[1] sdb2[0]
1003968 blocks [2/2] [UU]
md127 : active raid1 sdc3[2](F) sdb3[0]
77039616 blocks [2/1] [U_]
unused devices: <none> |
Wie man sieht, ist /dev/sdc3 fehlerhaft.
Hier die Ausgabe von fdisk
Code: | # fdisk -l
Disk /dev/sda: 82.3 GB, 82348277760 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 10011 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x3f6445f4
Device Boot Start End Blocks Id System
Disk /dev/sdb: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x5db2d17c
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 1 13 104391 fd Linux raid autodetect
/dev/sdb2 14 138 1004062+ fd Linux raid autodetect
/dev/sdb3 139 9729 77039707+ fd Linux raid autodetect
Disk /dev/sdc: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x5db2d17c
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdc1 1 13 104391 fd Linux raid autodetect
/dev/sdc2 14 138 1004062+ fd Linux raid autodetect
/dev/sdc3 139 9729 77039707+ fd Linux raid autodetect
Disk /dev/md127: 78.9 GB, 78888566784 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 19259904 cylinders
Units = cylinders of 8 * 512 = 4096 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/md127 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/md1: 1028 MB, 1028063232 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 250992 cylinders
Units = cylinders of 8 * 512 = 4096 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/md1 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/md126: 106 MB, 106823680 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 26080 cylinders
Units = cylinders of 8 * 512 = 4096 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/md126 doesn't contain a valid partition table |
Festplatte ersetzen: Meine geplante Vorgehensweise:
Ziel: /dev/sdc durch /dev/sda ersetzen
1. /dev/sdc entfernen
Code: | # mdadm --manage /dev/md126 --remove /dev/sdc1
# mdadm --manage /dev/md1 --remove /dev/sdc2
# mdadm --manage /dev/md127 --remove /dev/sdc3 |
2. /dev/sda partitionieren
Code: | sfdisk -d /dev/sdb | sfdisk /dev/sda |
3. MBR kopieren
Code: | dd if=/dev/sdb of=/dev/sda bs=512 count=1 |
4. /dev/sda zum Raid hinzufügen
Code: | # mdadm --manage /dev/md126 --add /dev/sda1
# mdadm --manage /dev/md1 --add /dev/sda2
# mdadm --manage /dev/md127 --add /dev/sda3 |
Fragen
1. Ist die Vorgehensweise vollständig oder habe ich etwas vergessen?
2. Macht es eventuelle Sinn, die defekte Partition neu einzurichten oder gibt die Festplatte bald den Geist auf?
Vielen Dank im Voraus! |
|
Back to top |
|
|
b3rT n00b
Joined: 09 Jun 2003 Posts: 71 Location: Germany
|
Posted: Mon Aug 20, 2012 12:14 pm Post subject: |
|
|
zu 2:
Dass Deine Festplatte defekt ist, würde ich nicht alleine daraus schliessen, weil das Raid versagt. Ein unsauberers Herunterfahren/Kernel-Panic könnte hier auch der Auslöser sein. Ich würde hier noch weitere Nachforschungen anstellen (z.B. smarttools, dmesg etc) und es erstmal mit einem recovery versuchen.
Code: | raidhotremove /dev/md127 /dev/sdc3
raidhotadd /dev/md127 /dev/sdc3 |
zu 1:
Quote: | # mdadm --manage /dev/md126 --remove /dev/sdc1
# mdadm --manage /dev/md1 --remove /dev/sdc2 |
sdc1/sdc2 sollte vorher auch auf failed gesetzt werden
Code: | mdadm --manage /dev/md126 --fail /dev/sdc1
mdadm --manage /dev/md1 --fail /dev/sdc2 |
|
|
Back to top |
|
|
KaterGonzo Apprentice
Joined: 01 Apr 2004 Posts: 155
|
Posted: Mon Aug 20, 2012 2:17 pm Post subject: |
|
|
Danke schön. Ich habe die Partition neu "geadded".
Leider hatte ich Deine Befehle nicht parat, daher bin ich wiefolgt vorgegangen:
Code: | # HDD Status OK
smartctl -A -H /dev/sdc
# REmove
mdadm --manage /dev/md127 --remove /dev/sdc3
# re-add
mdadm --manage /dev/md127 --re-add /dev/sdc3 |
Schnurrt nun wieder...
Last edited by KaterGonzo on Mon Aug 20, 2012 6:19 pm; edited 1 time in total |
|
Back to top |
|
|
b3rT n00b
Joined: 09 Jun 2003 Posts: 71 Location: Germany
|
Posted: Mon Aug 20, 2012 4:24 pm Post subject: |
|
|
Stimmt auch, die Aufrufe waren Bestandteil der raidtools, die es schon einige Tage nicht mehr gibt. Hatte mit damals zur Umstellung auf mdadm Skripte mit den gewohnten Aufrufen angelegt.
Fein, dass es wieder funktioniert. |
|
Back to top |
|
|
|
|